Agregat
Moderatorji: moderator2, moderator
Re: Agregat
Centralna pumpa 60 vatu cukne iz akuja 6 A in za 4 ure je konec 70 ah akuja
Re: Agregat
Ravno včeraj sem se vrnil iz snežne fure po Kočevskih gozdovih. Dva sva prespala v vsak v svojem avtu. Agregat nazivne električne moči 2600W. Agregat je bil stran 50m, za kupom snega in obložen s tremi ploščami kamene izolacije Ventacusto 5 cm. Oba sva moral biti čisto tiho, da sva sredi gozda slišala delovanje agregata. Hočem reči, da je potrebno misliti tudi, kje bo postavljen in da je možno ustrezno utišati delovanje. Kakšno nabijanje ponoči blizu sosedov ne bo prijetno.
Kapaciteta 15l ni nič preveč. Pri porabi 1,5 l/h je to 10 ur. Ravno prav, če greš spat ob 22h in dela zjutraj do 8h.
Nezanemarljiv ni padec napetosti. Pri 50m kolutu in še 5m podaljku je en kalorifer prekinjal, domnevam da zaradi padca napetosti. Če bi delal 1-0-2 stikalo, potem bi verjetno do agregata vlekel 4 mm2 kabel. Vprašanje, kako se v hiši obnašajo druge naprave ob padcu napetosti.
Celovit pogled je moč, lokacija delovanja, zvočna obremenitev, litraža za čas samostojnega delovanja. V začetku prav pride še en Watt meter za občutek celotne porabe.
Kapaciteta 15l ni nič preveč. Pri porabi 1,5 l/h je to 10 ur. Ravno prav, če greš spat ob 22h in dela zjutraj do 8h.
Nezanemarljiv ni padec napetosti. Pri 50m kolutu in še 5m podaljku je en kalorifer prekinjal, domnevam da zaradi padca napetosti. Če bi delal 1-0-2 stikalo, potem bi verjetno do agregata vlekel 4 mm2 kabel. Vprašanje, kako se v hiši obnašajo druge naprave ob padcu napetosti.
Celovit pogled je moč, lokacija delovanja, zvočna obremenitev, litraža za čas samostojnega delovanja. V začetku prav pride še en Watt meter za občutek celotne porabe.
Re: Agregat
Pri pumpah za centralno pa velja razmisliti še o porabi pump. Pred časom sem imel v sistemu v dvižnem vodu dve pumpi po 90W. Vsako za svoj del hiše. Skupaj z gorilnikom na nafto je bila dnevna poraba elektrike 3kWh. Potem sem obe pumpi vrgel stran in vezal direkt in kupil eno pumpo grundfos alpha, tako ki ima vgrajen sinhronski motor s trajnimi magneti in frekvenčni pretvornik in senzor tlaka. Pumpo sem montiral v povratni vod, da dela bolj na hladnem. S tem sem dobil moč pumpe od 9 do 25W, pa tudi to, da ni šumov v ventilih radiatorjev. Za tako pumpo gnat je pa tudi opcija en UPS, nekoliko podprt z zunanjim akumulatorjem.
__________________
lp
motorni
lp
motorni
Re: Agregat
Dam glas za KIPOR (kopija Honde), imam IG 2600 od žledoloma 2014, dobr kresne, razen ko je enkrat šla svečka.
Za poganjat sodobno elektronko, črpalke, ... obvezno SINUS. Iz drvarnice do hiše 6mm2 kabel, v omarici pa glavno stikalo 1/0/2, ker samo na ta način deluje tudi FID (nesreča nikoli ne počiva).
Pa še nasvet, poleg agregata obvezno rezervno svečko in BENCIN.
Za poganjat sodobno elektronko, črpalke, ... obvezno SINUS. Iz drvarnice do hiše 6mm2 kabel, v omarici pa glavno stikalo 1/0/2, ker samo na ta način deluje tudi FID (nesreča nikoli ne počiva).
Pa še nasvet, poleg agregata obvezno rezervno svečko in BENCIN.
... potovanj ne štejem po prejadranih miljah ampak po krajih ki jih obiščem in ljudeh ki jih srečam ...
Re: Agregat
Morda še napišete, da je pomembno auspuh od agregata ustrezno odvest stran od potencialnih možnosti zadrževanja monoksida. Da se ne bo kdo mrtev zbudu.
Xilinx Vivado HLx trainee
Re: Agregat
Bavarko napisal/-a:Tudi jaz o temu razmišljam, bi pa dodal še skrinjo, hladilnik in razsvetljavo.
Tako da računam 1,5-2kW, od viška glava ne boli.
Si pa je potrebno omislit 1-0-2 stikalo, da bajto odklopiš od omrežja in naštimaš svoje omrežje preko agregata.
Ker če boš kar tako priklopil na omrežje, boš napajal najmanj celo ulico ali ubil električarja, ki bo prepričan, da ni elektrike popravljal v bližnji trafo postaji.![]()
Majstri tudi pravijo, da je pri taki vezavi potrebno agregat ozemljit.
A tale varianta bi delovala? Izklopiš FID, agregat priklopiš v vtičnico z kablom z dvema vtikačema. Potem bi imel tok po celi bajti..
Re: Agregat
Po moje bi moral še glavne varovalke na dovodu odklopit. samo koliko je pa to početje varno, je pa drugo vprašanje.
Če različni ljudje delajo isto, ni isto
Re: Agregat
Zummel napisal/-a:A tale varianta bi delovala? Izklopiš FID, agregat priklopiš v vtičnico z kablom z dvema vtikačema. Potem bi imel tok po celi bajti..
Delovalo bi že, ampak čisto lahko se ti zgodi, da boš potem imel nekoga na vesti.
__________________
lp
motorni
lp
motorni
-
CAR
- Admiral
- Prispevkov: 2375
- Pridružen: Sr Mar 26, 2008 19:54
- Kraj: Ljubljana - ACI Supetarska draga - Rab
Re: Agregat
motorni napisal/-a:Zummel napisal/-a:A tale varianta bi delovala? Izklopiš FID, agregat priklopiš v vtičnico z kablom z dvema vtikačema. Potem bi imel tok po celi bajti..
Delovalo bi že, ampak čisto lahko se ti zgodi, da boš potem imel nekoga na vesti.
Zakaj, lahko objasnis, ker jaz ze leta tako naredim da izklopim fid in vtaknem iz agregata v eno vticnico in imam eno fazo. Hvala.
You can't control the wind, but you can adjust your sails.
Re: Agregat
Če iz agregata vtakneš v vtičnico ,pomeni da imaš na koncu kabla iz agregata VTIKAČ ;kar je SUPER SMRTNO NEVARNO prijatu.Prosim sedaj takoj ga odreži,ne čakaj na jutri.
Re: Agregat
Ena napakica te lahko stane življenja.
Pa agregatov ponavadi še ozemljenih nimate.
Pa agregatov ponavadi še ozemljenih nimate.
... potovanj ne štejem po prejadranih miljah ampak po krajih ki jih obiščem in ljudeh ki jih srečam ...
-
CAR
- Admiral
- Prispevkov: 2375
- Pridružen: Sr Mar 26, 2008 19:54
- Kraj: Ljubljana - ACI Supetarska draga - Rab
Re: Agregat
Agregat je vedno ozemljen. Se pa strinjam s Polancem da imaš na kablu na vsaki strani moški komad ali vtikač, kar je lahko nevarno, zato moras prvo vtakniti oba vtikača in nato prižgati agregat in ob ugašanju narediti obratni vrstni red.
You can't control the wind, but you can adjust your sails.
Re: Agregat
In potem ti bo nekdo nič hudega sluteč izpulil vtikač iz vtičnice. Pa imaš hudiča.
Pred časom sem delal meritve v enem stanovanju. Gospodična, ki je tam živela, je rekla da jo včasih pralni stroj malo trese. Izkazalo se je, da je en takle šalabajzer odklopili vse ozemljitve pri varovalni plošči.
Ne bodite tako grozno škrt. Eno stikalo 1-0-2 stane dobrih 10 EUR.
Pred časom sem delal meritve v enem stanovanju. Gospodična, ki je tam živela, je rekla da jo včasih pralni stroj malo trese. Izkazalo se je, da je en takle šalabajzer odklopili vse ozemljitve pri varovalni plošči.
Ne bodite tako grozno škrt. Eno stikalo 1-0-2 stane dobrih 10 EUR.
__________________
lp
motorni
lp
motorni
Re: Agregat
CAR napisal/-a:Agregat je vedno ozemljen. Se pa strinjam s Polancem da imaš na kablu na vsaki strani moški komad ali vtikač, kar je lahko nevarno, zato moras prvo vtakniti oba vtikača in nato prižgati agregat in ob ugašanju narediti obratni vrstni red.
Veš, kdaj nastane problem? Ti veš, kaj lahko in kaj ne. Prišel pa bo nekdo, ki ne bo vedel, bo potegnil vtikač iz vtičnice pri prižganem agregatu in pomotoma prijel za vtikač. Pa bodo mrtvi v hiši in na žalost ne prvi.
Kot drugo, obvezno je potrebno vgraditi stikalo 1-0-2. Zakaj, ker boš enkrat pozabil odklopit varovalke in boš potem spuščal štrom po omrežju. Zaradi tega je žal že bila smrtna žrtev delavca na vodih.
V primeru uporabe agregata se vgradi ustrezno preklopno stikalo in pri stikalu pravilni priključki za priklop agregata. Agregat se nikoli ne priklaplja v vtičnice. Vsak odmik od te prakse zelo poveča možnost, da pride do poškodbe ali smrti. Zakaj bi tvegali, ko je rešitev enostavna in poceni.
Re: Agregat
Ne vem kaj strašite s tem priklopom na omrezje. Kadar koli v primeru izpada elektrike bo kdo priklopil majhen agregat brez da bi svojo bajto odklopil od omrezja, mu bo agregat pocepnil, crknil ali izklopil preobremenitveno stikalo, kajti ne bo sposoben laufat luci pri vseh sosedih, klim, pump od centralne itd. Tako da ta bojazen o nevarnosti je odveč. Seveda je pa najvecja neumnost priklapljat agregat v navadno vticnico s podaljskom z dvema šukoo samcema. To je garancija za nesreco. Priklop mora biti v posebno vticnico v omarici ali kje drugje s posebnim podaljškom do agregata. In tako ne bo nobenih problemov.
Kdo je na strani