OdgovorNapisal/-a volvo » Sr Maj 21, 2025 07:42

Pozdravljeni.

Imam eno vprašanje... mi zna kdorkoli kakorkoli pomagati oz svetovati...
Problem imam sledeč: na plovilu imam klimo 30000btu ki normalno deluje ce je varovalka na obali 16C ko pa je 16B (kar pa je vecinoma v "gradskih" marinah) mi pa varovalko ob zagonu kompresorja vrze dol... ne vedno vecinoma pa ja...
Je kdo ze resil s kaksnim omejevalcem toka ali soft starterjem? Jaz sem ze kupil omejevalec toka za 100e ampak zal ne pomaga...
Uporabniški avatar
Nikola T.
Admiral
Prispevkov: 5400
Pridružen: Ne Nov 29, 2009 21:12
Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Kontakt:

Re: Pomoč za klimo...

OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Sr Maj 21, 2025 08:50

16A priključek naj bi zmogel vklopiti do 3kW porabnikov, odvisno od zagonskega toka.

Tukaj nekaj s tvojimi podatki ne štima, klajti najmanjše klime na 230V iajo 3.500btu. OK recimo, da ima tvoja zares le 3.000btu in da je izjemno slabe kvalitete to še vedno pomeni da ima v watih 0,88kW hladilne moči. V najslabšem primeru je pri klimah COP faktor 2, večinoma pa preko 3. Torej v najslabšem primeru ob COP 2 ti tvoja klima porabi le 0,44kW.
Seveda, če si vsaj ta EDINI navedeni podatek pravilno zapisal.
Kaj veči ti na podlagi izjemno skopih podatkov ni možno svetovat ne pomagat.
SR 290
Admiral
Prispevkov: 4847
Pridružen: Če Avg 02, 2012 17:40

Re: Pomoč za klimo...

OdgovorNapisal/-a SR 290 » Sr Maj 21, 2025 11:07

Morda mehki zagon ali kaj takega https://www.telmo.si/krmilni-rele-za-za ... romotorja/

Če je res manj kot 0,5 kw motor, ti vleče pod 2 ampera. 16 A varovalka B karakteristike bo vrgla ven pri 50-80 A kratkotrajnega sunka, 0,5 kw motor pa lahko na startu ustvari višji sunek, če je že takoj v startu obremenjen in je dvopolen.
Morda imaš kaj narobe z klimo - kondenzator motorja, tekočina...
volvo
Kapitan bojne ladje
Prispevkov: 135
Pridružen: Po Avg 05, 2013 14:46

Re: Pomoč za klimo...

OdgovorNapisal/-a volvo » Sr Maj 21, 2025 15:50

Slika
volvo
Kapitan bojne ladje
Prispevkov: 135
Pridružen: Po Avg 05, 2013 14:46

Re: Pomoč za klimo...

OdgovorNapisal/-a volvo » Sr Maj 21, 2025 15:53

Ciao NT.

Moja klima je 30.000btu...
Po sliki poglej tabelo pod uc 30 h.
Rabis se katere podatke?
Zaenkrat hvala vsem.

Lp
polanc
Admiral
Prispevkov: 9434
Pridružen: Če Dec 04, 2008 21:00
Kraj: sevnica

Re: Pomoč za klimo...

OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Maj 21, 2025 16:05

sej lepo piše de morš met 20 a zihrungo.3 f podaljšek si nared 32 a in potegn sam 1 fazo ven morda so 3x 20 varovane.
volvo
Kapitan bojne ladje
Prispevkov: 135
Pridružen: Po Avg 05, 2013 14:46

Re: Pomoč za klimo...

OdgovorNapisal/-a volvo » Sr Maj 21, 2025 16:34

Vse to razumem... v "gradskih marinah" imas samo 1 fazne vticnice... z 16B varovalko... (32) nimajo...
ponekod celo dela na 16B.... ce pa je 16C pa dela 100% brezproblema...
Ker sem zelo rad v gradskih marinah kjer ni trofaznega toka ali pa 16C varovalk sprasujem ce se da zadevo kako resit...
SR 290
Admiral
Prispevkov: 4847
Pridružen: Če Avg 02, 2012 17:40

Re: Pomoč za klimo...

OdgovorNapisal/-a SR 290 » Sr Maj 21, 2025 17:13

Morda kaj takega predelaš in daš med motor in kompresor.

https://www.senzacionalno.si/p/centrifu ... ci-mar-pol

https://www.senzacionalno.si/p/centrifu ... ca-mar-pol

https://www.ubuy.si/en/product/1PV2DA72 ... e-redirect

Morda bi vprašal na Elektrokovino, ker sem skoraj ziher, da so delali motorje z centrifugalno sklopko, ki je nekaj vklapljala in izklapljala še en kondenzator, da se je motor zavrtel na švoh omrežju.
Uporabniški avatar
Nikola T.
Admiral
Prispevkov: 5400
Pridružen: Ne Nov 29, 2009 21:12
Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Kontakt:

Re: Pomoč za klimo...

OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Če Maj 22, 2025 07:23

Če so na obali navadne hitre (tip B) hišne varovalke 16A potem na takih priključkih ni možen zagon klime, ki za delovanje rabi 2,9kW, kar si ugotovil že sam.

Da te razočaram naj ti povem, da enostavna in poceni rešitev ne obstaja.

Rešitev 1 - Najenostavnejša je, da za delovanje klime uporabiš generator katerega sem prepričan ima vgrajenega vsako plovilo z vgrajeno tako veliko klimo kot je tvoja.

Rešitev 2 - Vgraditi je potrebno poseben inverter, ki bo v realnem času kombiniral energijo z obale in energetski zalogovnik. Seveda pa dvomim, da si pripravljen kaj dosti investirat za tako rešitev, ki ni ravno poceni.
mato
Admiral
Prispevkov: 902
Pridružen: Pe Apr 25, 2014 13:27
Kraj: Škofja loka

Re: Pomoč za klimo...

OdgovorNapisal/-a mato » Če Maj 22, 2025 07:30

Mislim da je edina rešitev Frekvenčni regulator kjer boš nastavil počasno rampo za štart in pa limito toka.

Samo dobit dovolj močnega 1 fazega bo pa hec :?:
Mato :wink:
Uporabniški avatar
Nikola T.
Admiral
Prispevkov: 5400
Pridružen: Ne Nov 29, 2009 21:12
Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Kontakt:

Re: Pomoč za klimo...

OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Če Maj 22, 2025 07:34

Poseg v klimo ni rešitev. Priklop frekvenčnika na priključek klime pa ni izvedljiv, ker to za seboj potegne druge težave.
Nazadnje spremenil Nikola T., dne Če Maj 22, 2025 07:36, skupaj popravljeno 1 krat.
Aky
Kontraadmiral
Prispevkov: 300
Pridružen: Sr Apr 01, 2009 17:15
Kraj: Ljubljana, Pula - Bunarina

Re: Pomoč za klimo...

OdgovorNapisal/-a Aky » Če Maj 22, 2025 07:35

Sosed v marini si je naredil navaden Y kabel, z dvema priključkoma na obalo prav za ta namen.

Je pa potrebno vedeti, da morata oba obalna priključka biti na isti fazi.

V tem smislu, samo z "našimi" konektorji:
https://parkworld.com/products/692033a
Uporabniški avatar
kasaudio
Admiral
Prispevkov: 4113
Pridružen: Po Dec 13, 2010 08:32
Kraj: Ljubljana

Re: Pomoč za klimo...

OdgovorNapisal/-a kasaudio » Če Maj 22, 2025 08:15

Sosed v marini si je naredil navaden Y kabel, z dvema priključkoma na obalo prav za ta namen.

Je pa potrebno vedeti, da morata oba obalna priključka biti na isti fazi.


Poleg tega morš še pazit, da vštekaš tako, da je pri obeh vtičnicah faza na fazi.... kar je precej zahtevna logistika za "gradsko marino". :D
Xilinx Vivado HLx trainee
Uporabniški avatar
AEgir
Admiral
Prispevkov: 6535
Pridružen: Če Okt 04, 2012 20:29

Re: Pomoč za klimo...

OdgovorNapisal/-a AEgir » Če Maj 22, 2025 09:29

Piše MAX 20A. To ne pomeni, da rabi 20A.

Thermowell UC30H je on/off klima, ki vleče max 12,5A vendar pri zagonu kompresorja preseže tok tolerance 16A B odklopnika.

Take situacije se pri neinverterskih ogrevalnih toplotnih črpalkah rešuje z modulom za "mehki zagon" npr. ABB PSR25.

Točno tak modul bo rešil tudi tvoj problem.

Pijem pa union.
Finally, give that old outboard a hug—everyone needs some love now and again.
mato
Admiral
Prispevkov: 902
Pridružen: Pe Apr 25, 2014 13:27
Kraj: Škofja loka

Re: Pomoč za klimo...

OdgovorNapisal/-a mato » Če Maj 22, 2025 11:04

AEgir napisal/-a:Piše MAX 20A. To ne pomeni, da rabi 20A.

Thermowell UC30H je on/off klima, ki vleče max 12,5A vendar pri zagonu kompresorja preseže tok tolerance 16A B odklopnika.

Take situacije se pri neinverterskih ogrevalnih toplotnih črpalkah rešuje z modulom za "mehki zagon" npr. ABB PSR25.

Točno tak modul bo rešil tudi tvoj problem.

Pijem pa union.


A pa ste tole preizkusili?
Moje izkušnje z motorjem 2800 min-1, 11kw, ventilator, so zelo slabe z mehkim zagonom (tudi od ABB).
Motor jamra in stoka proti koncu ko limita dovolj naraste pa potegne.
Z frekvenčnim se ga pa lepo pelje z obrati iz 0 do nazivnih veliko lepše. In nimaš špice zagonskega toka.
Mato :wink: